배선 및 조명설비

전기기사 필기 2012년 2회 91번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시설에 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

1
저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우에는 덕트에 제 3종 접지공사를 한다.

오답 함정 분석

사용전압이 400V 미만인 경우 제3종 접지공사를 시행하는 것은 적합한 시설 기준입니다.
2
금속 덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%] 이하가 되도록 한다.

오답 함정 분석

전선의 단면적 합계를 덕트 내부 단면적의 20% 이하로 제한하는 것은 금속 덕트 공사의 표준 기준입니다.
금속 덕트는 두께 1.0[mm] 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.

정답 상세 해설

금속 덕트의 철판 두께 기준은 1.2mm 이상이어야 합니다.
Step 1: 금속 덕트 공사 시 사용하는 덕트는 두께 1.2mm 이상의 철판 또는 이와 동등 이상의 세기를 가지는 금속제로 제작해야 합니다.
Step 2: 문제의 보기에서는 두께를 1.0mm로 명시하고 있으므로 이는 기술기준에 부합하지 않는 잘못된 수치입니다.
Step 3: 덕트 상호 간의 접속은 완전해야 하지만, 두께 규정 위반으로 인해 해당 선지가 적합하지 않은 항목이 됩니다.
4
덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3[m] 이하로 견고하게 붙인다.

오답 함정 분석

덕트를 조영재에 부착할 때 지지점 간의 거리를 3m 이하로 유지하는 것은 적합한 시설 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
금속 덕트 내 전선 점유율이 50%까지 허용되는 경우는 언제인가요?
제어회로용 전선이나 정광표시 장치용 전선 등을 시설하는 경우에는 덕트 내부 단면적의 50% 이하까지 허용됩니다.
Q.
금속 덕트의 지지점 간 거리가 3m를 초과할 수 있나요?
덕트를 수직으로 붙이는 경우에는 지지점 간의 거리를 6m 이하로 할 수 있습니다.
전기기사 필기 2012년 2회 91번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프