안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2012년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?
선택지 분석
1
정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
오답 함정 분석
누전차단기는 전압 동작형이 아닌 전류 동작형을 사용하는 것이 원칙입니다.
정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
정답 상세 해설
욕실과 같이 인체가 물에 젖어 감전 위험이 높은 장소에는 고감도 고속형인 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 누전차단기를 설치해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면, 욕실 등 물기가 있는 장소의 콘센트 시설 시 감전 방지를 위해 누전차단기 설치를 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 인체의 저항이 물에 의해 낮아진 상태이므로 일반적인 장소(30mA)보다 감도가 높은 정격감도전류 15mA 이하의 제품을 선택해야 합니다.
•
Step 3: 동작 방식은 신뢰성이 높은 전류동작형이어야 하며, 인체 통과 전류를 신속히 차단하기 위해 동작 시간은 0.03초 이내의 고속형이어야 합니다.
3
정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
오답 함정 분석
동작시간 0.3초는 기준보다 너무 길며, 전압 동작형 방식은 적합하지 않습니다.
4
정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
오답 함정 분석
전류 동작형은 맞으나, 동작시간이 0.03초가 아닌 0.3초로 설정되어 있어 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 일반 장소보다 정격감도전류가 낮은 15mA를 사용하나요?
욕실은 인체가 물에 젖어 피부 저항이 매우 낮아지므로, 미세한 누전에도 치명적인 감전 사고가 발생할 수 있어 더 예민한 차단기가 필요하기 때문입니다.
Q.
전압동작형 누전차단기를 사용해도 되나요?
아니요, 현재 기술기준에서는 신뢰성과 안전성이 높은 전류동작형 누전차단기 사용을 원칙으로 하고 있습니다.