발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2011년 1회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
발전기의 보호장치로서 사고의 종류에 따라 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우가 아닌 것은?

선택지 분석

1
발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우

오답 함정 분석

발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우는 발전기의 용량과 관계없이 자동 차단 장치를 반드시 시설해야 하는 필수 항목입니다.
용량이 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압이 현저하게 저하한 경우

정답 상세 해설

수차 구동 발전기의 보호장치 시설 기준은 용량 이상일 때 적용됩니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 수차의 압유 장치 유압이 현저히 저하된 경우 자동 차단 장치를 시설해야 하는 발전기 용량은 이상입니다.
Step 2: 문제에서 제시한 는 법적 기준인 보다 현저히 작으므로 자동 차단 장치를 반드시 시설해야 하는 경우에 해당하지 않습니다.
Step 3: 따라서 해당 선지는 시설 의무가 없는 경우를 설명하고 있으므로 정답이 됩니다.
3
용량 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유 장치의 유압이 현저하게 저하한 경우

오답 함정 분석

풍차를 구동하는 발전기의 경우 용량이 이상일 때 유압 저하 시 자동 차단 장치를 시설해야 하므로 이는 법적 기준에 부합하는 설명입니다.
4
용량이 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

오답 함정 분석

발전기 내부 고장 시 자동 차단 장치를 시설해야 하는 기준 용량은 이상이므로 이는 법적 기준에 부합하는 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수차 구동 발전기의 보호장치 시설 기준 용량은 얼마인가요?
수차의 압유 장치 유압이 현저히 저하된 경우 자동 차단 장치를 시설해야 하는 발전기의 용량은 이상입니다.
Q.
풍차 구동 발전기의 보호장치 시설 기준 용량은 얼마인가요?
풍차의 압유 장치 유압이 현저히 저하된 경우 자동 차단 장치를 시설해야 하는 발전기의 용량은 이상입니다.