가공전선로를 제1종특별고압보안공사에 의하여 시설하는 경우 사용 전선은 단면적 몇 의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?

선택지 분석

1
38

오답 함정 분석

38mm²는 저압 또는 고압 가공전선로의 특정 조건에서 사용되는 굵기이며, 154kV 제1종 보안공사 기준에는 미달합니다.
2
55

오답 함정 분석

55mm²는 사용 전압이 100kV 미만인 경우의 제1종 특별고압 보안공사 기준입니다.
3
100

오답 함정 분석

100mm²는 제1종 특별고압 보안공사의 전압별 법적 기준 수치(55, 150, 200)에 해당하지 않습니다.
150

정답 상세 해설

제1종 특별고압 보안공사 시 전압에 따른 전선의 굵기 기준에 따라 150mm²를 선정해야 합니다.
Step 1: 제1종 특별고압 보안공사의 전압별 전선 굵기 규정을 확인합니다. 100kV 미만은 55mm², 100kV 이상 300kV 미만은 150mm², 300kV 이상은 200mm²를 사용합니다.
Step 2: 문제에서 제시된 전압은 154kV이므로 100kV 이상 300kV 미만 범위에 해당함을 파악합니다.
Step 3: 해당 범위의 법적 기준인 단면적 150mm² 이상의 경동연선을 정답으로 도출합니다.