Q문제
발, 변전소에서 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기 압축기는 최고 사용압력의 몇 배의 수압을 계속하여 10분간 가하여 시험한 경우 이상이 없어야 하는가?

선택지 분석

1
1.25

오답 함정 분석

1.25배는 수압시험이 아닌 기압시험(공기압시험)을 실시할 때 적용하는 기준 배수입니다.
1.5

정답 상세 해설

발전소 및 변전소의 차단기용 압축공기장치는 최고 사용압력의 1.5배의 수압으로 시험해야 합니다.
Step 1: 관련 법령 확인. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 압축공기장치의 공기 압축기 및 공기 탱크는 압력 시험을 거쳐야 합니다.
Step 2: 시험 조건 적용. 수압으로 시험을 실시하는 경우, 시험 압력은 최고 사용압력의 1.5배로 설정합니다.
Step 3: 시간 및 결과 판정. 해당 압력을 10분간 계속하여 가했을 때 누설되거나 변형되는 등의 이상이 없어야 합니다.
3
1.75

오답 함정 분석

1.75배는 압축공기장치의 압력 시험 기준에 존재하지 않는 수치입니다.
4
2

오답 함정 분석

2배는 해당 설비의 수압시험 기준보다 과도한 수치이며 규정된 배수가 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
수압시험을 실시하기 곤란한 경우에는 어떻게 하나요?
수압시험을 실시하기 어려운 경우에는 최고 사용압력의 1.25배의 기압(공기압)으로 시험을 대신할 수 있습니다.
Q.
압력 시험 시 10분이라는 시간은 필수인가요?
네, 규정된 시험 압력을 가한 상태에서 10분 동안 유지하며 이상 유무를 확인하는 것이 법적 기준입니다.