발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2017년 1회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
조상기의 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치는 조상기의 뱅크용량이 몇 kVA 이상이어야 시설하는가?

선택지 분석

1
5000

오답 함정 분석

5,000 kVA는 전력용 커패시터나 분로 리액터의 내부 고장 시 보호 장치를 시설해야 하는 최소 기준 용량입니다.
2
10000

오답 함정 분석

10,000 kVA는 변압기 내부 고장 시 자동 차단 장치를 반드시 시설해야 하는 기준 용량입니다.
15000

정답 상세 해설

조상기의 내부 고장 보호를 위한 자동 차단 장치 시설 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 발전소·변전소 등의 기계 기구 보호 규정을 검토합니다.
Step 2: 조상기(Synchronous Condenser)의 내부 고장 발생 시 자동 차단 장치를 의무적으로 설치해야 하는 용량 한계를 확인합니다.
Step 3: 관련 법령에 명시된 조상기의 기준 용량인 15,000 kVA를 도출합니다.
4
20000

오답 함정 분석

20,000 kVA는 조상기의 법적 보호 장치 시설 기준과 무관한 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
조상기 외에 전력용 커패시터의 시설 기준은 어떻게 되나요?
전력용 커패시터 및 분로 리액터는 뱅크용량이 500 kVA 초과 15,000 kVA 미만인 경우 자동 차단 또는 경보 장치를, 15,000 kVA 이상인 경우 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.
Q.
변압기의 내부 고장 보호 기준은 조상기와 어떻게 다른가요?
변압기는 뱅크용량이 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만일 때 자동 차단 또는 경보 장치를 시설하며, 10,000 kVA 이상일 때 반드시 자동 차단 장치를 시설해야 하므로 조상기보다 기준이 엄격합니다.
전기기사 필기 2017년 1회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프