발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2016년 1회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터의 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 인가?

선택지 분석

5

정답 상세 해설

35[kV] 이하의 특고압 기계기구를 옥외에 시설하는 경우, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 5[m] 이상이어야 합니다.
Step 1: 발전소, 변전소, 개폐소 등에 울타리·담 등을 시설할 때, 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계 기준은 전압에 따라 다르게 적용됩니다.
Step 2: 사용 전압이 35[kV] 이하인 경우, 그 합계는 5[m] 이상이어야 합니다.
Step 3: 문제에서 주어진 전압은 35[kV]이므로, 기준에 따라 합계는 5[m]가 됩니다.
2
6

오답 함정 분석

사용 전압이 35[kV] 초과 160[kV] 이하인 경우에 적용되는 기준인 6[m]를 잘못 적용한 오답입니다.
3
7

오답 함정 분석

35[kV] 이하의 기준은 5[m]이므로 7[m]는 규정에 맞지 않는 오답입니다.
4
8

오답 함정 분석

35[kV] 이하의 기준은 5[m]이므로 8[m]는 규정에 맞지 않는 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
울타리의 최소 높이 기준은 어떻게 되나요?
울타리나 담의 높이는 최소 2[m] 이상으로 시설해야 하며, 지표면과 하단 사이의 간격은 0.15[m] 이하로 해야 합니다.
Q.
154[kV] 변전소의 경우 거리의 합계는 얼마인가요?
154[kV]는 35[kV] 초과 160[kV] 이하에 해당하므로, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6[m] 이상이어야 합니다.
전기기사 필기 2016년 1회 86번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프