접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 1회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지 공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)

선택지 분석

제 1종 접지공사

정답 상세 해설

특고압 계기용변성기의 2차측 전로에는 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험을 방지하기 위하여 접지공사를 시행합니다.
Step 1: 구 전기설비기술기준의 접지 종별 규정을 확인합니다. 특고압 계기용변성기(MOF, PT, CT 등)의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 하도록 명시되어 있습니다.
Step 2: 참고로 고압 계기용변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시행하며, 특고압의 경우 더욱 엄격한 제1종 접지를 적용합니다.
Step 3: 따라서 제시된 보기 중 특고압 계기용변성기 2차측에 적합한 접지 공사는 제1종 접지공사입니다.
2
제 2종 접지 공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 변압기의 저압측 중성점 또는 저압 가공전선로의 접지측 전선에 시행하는 접지 방식입니다.
3
제 3종 접지 공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 고압 계기용변성기의 2차측 전로 또는 400V 미만의 저압 기계기구 외함에 적용됩니다.
4
특별 제 3종 접지 공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함이나 수중조명등 등에 적용되는 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 계기용변성기 2차측에 접지를 하는 이유는 무엇인가요?
일차측의 특고압과 이차측의 저압 권선이 내부에서 접촉(혼촉)될 경우, 이차측 전위가 급격히 상승하여 발생하는 감전 사고 및 기기 파손을 방지하기 위함입니다.
Q.
현재 KEC 규정에서도 제1종 접지라는 용어를 사용하나요?
아닙니다. 2021년부터 시행된 한국전기설비규정(KEC)에서는 제1종, 제2종과 같은 종별 접지 구분이 폐지되었으며, 현재는 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하여 시설합니다.