기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2009년 1회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압용 또는 특별 고압용 개폐기로써 부하 전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기의 차단을 방지하기 위한 조치가 아닌 것은?

선택지 분석

1
개폐기의 조작위치에 부하전류 유무 표시

오답 함정 분석

부하전류 유무 표시는 조작자가 육안으로 통전 상태를 확인하여 오조작을 방지하게 하는 기본적인 시각적 조치에 해당합니다.
개폐기 설치 위치의 1차측에 방전장치 시설

정답 상세 해설

방전장치는 전로 차단 후 잔류 전하를 방전시켜 감전 사고를 예방하는 장치로, 부하 전류가 흐르는 상태에서의 개로 조작 방지와는 무관합니다.
Step 1: 부하 전류 차단 능력이 없는 개폐기(단로기 등)는 부하가 걸린 상태에서 개방할 경우 강력한 아크가 발생하여 기기 파손 및 인명 사고를 유발할 수 있습니다.
Step 2: 이를 방지하기 위한 기술기준상의 조치로는 조작 위치에 부하전류 유무 표시, 인터록(태블릿 등) 장치 설치, 전화기 등 지령 장치 설치 등이 있습니다.
Step 3: 따라서 방전장치 시설은 전로의 안전한 유지보수를 위한 설비일 뿐, 부하 전류 통전 중의 개로 조작을 직접적으로 방지하는 수단이 아닙니다.
3
터블렛 등을 사용함으로서 부하 전류가 통하고 있을 때에 개로조작을 방지하기 위한 조치

오답 함정 분석

인터록 장치(태블릿 등)는 차단기가 닫혀 있을 때 개폐기가 열리지 않도록 물리적으로 구속하는 가장 확실한 방지 조치입니다.
4
개폐기의 조작위치에 전화기, 기타의 지령장치

오답 함정 분석

전화기나 지령장치는 운전 상태를 상호 확인하고 조작 지시를 명확히 전달함으로써 인적 오류에 의한 오조작을 방지하는 조치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
부하 전류를 차단할 수 없는 개폐기는 무엇을 의미하나요?
주로 단로기(DS)를 의미하며, 이는 전하가 흐르지 않는 상태에서 전로를 분리하거나 접속을 변경하는 용도로만 사용됩니다.
Q.
인터록(Interlock) 장치의 역할은 무엇인가요?
차단기가 열려 있어야만 단로기를 조작할 수 있도록 기계적 또는 전기적으로 연동시켜 오조작에 의한 사고를 원천적으로 차단하는 역할을 합니다.
Q.
방전장치는 어떤 경우에 설치하나요?
주로 전력용 콘덴서 등에 설치하여 전원을 차단한 후에도 남아 있는 잔류 전하를 신속히 방전시켜 작업자의 안전을 확보하기 위해 설치합니다.
전기기사 필기 2009년 1회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프