정상오차와 주파수응답

전기기사 필기 2009년 1회 76번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 제어공학
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
어떤 제어계통에서 정상 위치 편차가 유한값일 때 이 제어계는 무슨 형인가?

선택지 분석

0형

정답 상세 해설

정상 위치 편차가 유한한 상수값을 가지는 제어계는 0형 시스템입니다.
Step 1: 정상 위치 편차(ess)의 정의를 확인합니다. 단위 계단 입력에 대한 정상 편차는 ess = lim(s→0) [1 / (1 + G(s)H(s))]로 정의됩니다.
Step 2: 제어계의 형(Type)에 따른 위치 오차 상수(Kp)를 계산합니다. 0형 시스템은 원점에 극점이 없는 경우(s^0)로, Kp = lim(s→0) G(s)H(s) = K(상수)가 됩니다.
Step 3: 최종적인 정상 위치 편차를 구합니다. ess = 1 / (1 + Kp) = 1 / (1 + K)가 되어 0이 아닌 유한한 값을 가집니다.
2
1형

오답 함정 분석

1형 시스템은 원점에 극점이 1개 존재하므로 위치 오차 상수가 무한대가 되어 정상 위치 편차는 0이 됩니다.
3
2형

오답 함정 분석

2형 시스템은 원점에 극점이 2개 존재하므로 정상 위치 편차와 정상 속도 편차가 모두 0이 됩니다.
4
3형

오답 함정 분석

3형 이상의 시스템은 고차 제어계에서 정상 위치 편차는 항상 0으로 수렴하게 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
제어계의 형(Type)은 어떻게 결정되나요?
개루프 전달함수 G(s)H(s)의 분모에 있는 s^n 항에서 지수 n의 값에 따라 결정됩니다. 즉, 원점에 있는 극점의 개수가 제어계의 형을 나타냅니다.
Q.
1형 시스템에서 정상 위치 편차는 왜 0인가요?
1형 시스템은 원점에 극점이 하나 있어 위치 오차 상수(Kp)가 무한대가 되기 때문입니다. 편차 공식 1/(1+Kp)에 의해 결과값은 0이 됩니다.