전압조정
전기기사 필기 2009년 1회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
선로 전압 강하 보상기에 대하여 옳게 설명한 것은?
선택지 분석
1
분로 리액터로 전압 상승을 억제 하는 것
오답 함정 분석
분로 리액터는 경부하시 발생하는 페란티 현상에 의한 전압 상승을 억제하는 설비입니다.
2
직렬 콘덴서로 선로 리액턴스를 보상하는 것
오답 함정 분석
직렬 콘덴서는 선로의 유도성 리액턴스를 직접 보상하여 전압 강하를 줄이고 송전 용량을 증대시키는 설비입니다.
3
승압기로 저하된 전압을 보상하는 것
오답 함정 분석
승압기는 선로 말단의 전압 강하가 심한 곳에 설치하여 전압을 직접 높여주는 기기입니다.
선로의 전압강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 것
정답 상세 해설
선로 전압 강하 보상기(LDC, Line Drop Compensator)는 부하 중심점의 전압을 일정하게 유지하기 위해 선로의 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 장치입니다.
•
Step 1: 선로에 흐르는 부하 전류를 검출하여 선로 자체의 임피던스에 의한 전압 강하분을 계산합니다.
•
Step 2: 계산된 전압 강하분만큼 변전소의 모선 전압을 높이거나 낮추도록 조정 장치(예: 탭 절환 장치)에 신호를 보냅니다.
•
Step 3: 결과적으로 부하의 크기가 변하더라도 부하 중심점이나 선로 말단의 전압을 규정 범위 내로 일정하게 유지하게 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
LDC가 실제로 제어하는 대상은 무엇인가요?
LDC는 주로 변전소의 주변압기에 설치된 부하시 탭 절환 장치(ULTC)를 제어하여 모선 전압을 조정합니다.
Q.
LDC를 사용하는 가장 큰 이유는 무엇인가요?
부하 전류가 변할 때마다 발생하는 선로 전압 강하의 차이를 보상하여, 수용가 측의 전압 변동을 최소화하기 위함입니다.