보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2009년 1회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 그림은 변류기의 접속도이다. 이와 같은 접속을 무슨 접속이라 하는가?
문제 도표

선택지 분석

1
교차접속

오답 함정 분석

교차접속은 회로가 단순히 엇갈려 있는 기하학적 형태를 지칭할 뿐, 전력계통 보호를 위한 정식 계전 방식 명칭이 아닙니다.
2
직렬접속

오답 함정 분석

직렬접속은 전류의 통로가 하나로 이어지는 방식이며, 그림처럼 두 전류의 차이를 계전기로 유입시키는 구조와는 다릅니다.
3
병렬접속

오답 함정 분석

병렬접속은 전압을 일정하게 유지하기 위한 연결 방식이며, 변류기 2차측의 극성을 조합하여 차전류를 만드는 차동접속과는 원리가 다릅니다.
차동접속

정답 상세 해설

해당 그림은 두 변류기(CT)의 2차측 전류 차이를 이용하여 계전기를 동작시키는 차동접속 방식입니다.
Step 1: 그림에서 두 변류기의 2차측 회로가 서로 반대 방향으로 연결되어 계전기 회로를 구성하고 있음을 확인합니다.
Step 2: 정상 운전 시에는 두 변류기의 2차 전류 크기가 같아 계전기에 흐르는 전류 는 0이 되어 동작하지 않습니다.
Step 3: 보호 구간 내부에서 고장이 발생하면 두 전류의 평형이 깨지며 발생하는 차전류()가 계전기를 동작시켜 사고를 검출합니다.

자주 묻는 질문

Q.
차동접속은 주로 어떤 기기를 보호할 때 사용되나요?
주로 변압기, 발전기, 모선 등 전력 계통의 핵심 기기 내부에서 발생하는 단락 및 지락 사고를 보호하기 위해 사용됩니다.
Q.
그림에서 계전기에 흐르는 전류 의 수식은 어떻게 되나요?
두 변류기 2차측 전류의 벡터 차인 로 표현됩니다.