조상설비
전기기사 필기 2020년 3회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?
선택지 분석
전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.
정답 상세 해설
제5고조파를 억제하기 위해 전력용 콘덴서 회로에 직렬리액터를 연결하는 것이 가장 적절한 방법입니다.
•
Step 1: 전력용 콘덴서와 직렬로 리액터를 설치하여 특정 고조파에 대한 직렬 공진 회로를 구성함으로써 고조파를 흡수하거나 억제합니다.
•
Step 2: 제5고조파 제거를 위한 이론적인 리액터 용량은 콘덴서 용량의 4%() 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 실제 계통에서는 주파수 변동과 전압 왜곡 등을 고려하여 보통 콘덴서 용량의 6%에 해당하는 직렬리액터를 설치합니다.
2
변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.
오답 함정 분석
분로리액터는 페란티 현상을 방지하기 위해 선로에 병렬로 연결하여 진상 무효전력을 소비하는 장치입니다.
3
모선에 방전코일을 연결한다.
오답 함정 분석
방전코일은 콘덴서 개방 시 축적된 잔류 전하를 방전시켜 인체 및 기기를 보호하기 위한 설비입니다.
4
모선에 공심 리액터를 연결한다.
오답 함정 분석
공심 리액터는 철심이 없는 리액터로 주로 단락 전류를 제한하는 한류 리액터 등에 사용되며 고조파 제거와는 직접적인 관련이 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
직렬리액터의 설치 목적은 무엇인가요?
제5고조파를 제거하여 전압 파형을 개선하고, 콘덴서 투입 시 발생하는 돌입 전류를 억제하기 위해 설치합니다.
Q.
왜 이론적인 4% 대신 6%의 용량을 사용하나요?
전력 계통의 주파수 변동이나 전압 왜곡에 따른 여유를 확보하여 안정적으로 고조파를 제거하기 위함입니다.