배선 및 조명설비
전기기사 필기 2008년 3회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
점검할 수 있는 은폐장소로서 건조한 곳에 시설하는 애자 사용 공사에 의한 저압 옥내 배선은 사용전압이 이상인 경우에 전선과 조영재와의 이격거리는 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
2.5
정답 상세 해설
사용전압이 400V 이상인 저압 옥내 배선을 애자사용공사로 시설할 때, 건조한 장소라면 전선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 애자사용공사의 전선과 조영재 사이 이격거리 기준을 확인합니다. 일반적으로 400V 미만은 2.5cm 이상, 400V 이상은 4.5cm 이상입니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 특수 조건인 '건조한 곳'을 확인합니다.
•
Step 3: 전기설비기술기준(KEC)에 따라 400V 이상의 경우라도 건조한 장소에 시설하는 경우에는 이격거리를 2.5cm 이상으로 완화하여 적용할 수 있습니다.
2
3.0
오답 함정 분석
3.0cm는 애자사용공사의 이격거리 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
3
4.5
오답 함정 분석
4.5cm는 400V 이상인 경우의 일반적인 이격거리 기준이나, 건조한 장소라는 예외 조건이 있으므로 오답입니다.
4
5.0
오답 함정 분석
5.0cm는 애자사용공사의 전선과 조영재 간 이격거리 규정과 무관한 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
400V 이상일 때 무조건 4.5cm를 띄워야 하나요?
아닙니다. 일반적인 경우에는 4.5cm 이상이지만, 건조한 장소에 시설하는 경우에는 2.5cm 이상으로 완화 적용됩니다.
Q.
전선 상호 간의 이격거리는 전압에 따라 달라지나요?
애자사용공사에서 전선 상호 간의 이격거리는 전압(400V 미만/이상)에 관계없이 6cm 이상으로 동일합니다.