특수변압기
전기기사 필기 2008년 3회 53번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
누설 변압기의 설명 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
2차 전류가 증가하면 누설자속은 증가한다.
오답 함정 분석
누설 변압기에서 누설 자속은 2차 전류에 비례하여 발생하므로 이는 물리적으로 옳은 설명입니다.
누설 자속이 증가하면 주자속은 증가하여 2차 유도 기전력이 증가한다.
정답 상세 해설
누설 변압기에서 누설 자속이 증가하면 주자속은 오히려 감소하며 2차 유도 기전력도 함께 저하됩니다.
•
Step 1: 누설 변압기의 구조적 특징을 파악합니다. 누설 변압기는 의도적으로 누설 리액턴스를 크게 설계하여 2차 전류가 흐를 때 많은 누설 자속이 발생하도록 만듭니다.
•
Step 2: 자속 간의 상호작용을 분석합니다. 2차 전류에 의해 발생한 누설 자속은 주자속의 통로를 방해하거나 주자속을 상쇄하는 방향으로 작용하여 전체적인 주자속의 양을 감소시킵니다.
•
Step 3: 기전력 공식을 적용합니다. 유도 기전력 E = 4.44fNΦ 식에 따라 주자속(Φ)이 감소하면 2차 유도 기전력(E)은 감소하게 되며, 이로 인해 전압이 급격히 떨어지는 수하 특성이 나타납니다.
3
2차 전류가 증가하면 2차 전압강하가 증가한다.
오답 함정 분석
누설 리액턴스가 크기 때문에 2차 전류 증가 시 리액턴스에 의한 전압 강하가 커지는 것은 정상적인 특성입니다.
4
리액턴스가 크기 때문에 전압변동률이 크고 역률은 낮다.
오답 함정 분석
누설 리액턴스가 매우 큰 구조적 특징으로 인해 전압 변동이 심하고 위상차가 커져 역률이 낮아지는 것은 사실입니다.
자주 묻는 질문
Q.
누설 변압기의 수하 특성이란 무엇인가요?
부하 전류가 증가함에 따라 단자 전압이 급격하게 저하되는 특성을 말하며, 이 특성 덕분에 아크 용접기 등에서 안정적인 아크 유지가 가능합니다.
Q.
누설 변압기는 주로 어디에 사용되나요?
전압이 일정하게 유지될 필요가 없고 전류를 일정하게 제어해야 하는 아크 용접기나 네온 사인용 변압기 등에 주로 사용됩니다.