변압기의 시험 및 보수

전기기사 필기 2006년 2회 59번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기의 단락시험과 관계가 없는 것은?

선택지 분석

1
누설 리액턴스

오답 함정 분석

누설 리액턴스는 단락시험을 통해 얻은 임피던스 전압과 임피던스 와트를 이용하여 계산할 수 있는 항목입니다.
2
전압 변동율

오답 함정 분석

전압 변동률은 단락시험을 통해 구한 퍼센트 저항 강하와 퍼센트 리액턴스 강하를 이용하여 산출합니다.
3
임피던스 와트

오답 함정 분석

임피던스 와트는 단락시험 시 전력계에 나타나는 값으로, 정격 부하 시의 동손을 의미합니다.
여자 어드미턴스

정답 상세 해설

여자 어드미턴스는 변압기의 무부하시험(개방시험)을 통해 구하는 항목이므로 단락시험과는 관계가 없습니다.
Step 1: 단락시험의 목적을 파악합니다. 단락시험은 변압기의 2차측을 단락시키고 1차측에 저전압을 인가하여 임피던스 전압, 임피던스 와트(동손), 누설 리액턴스, 전압 변동률 등을 측정하기 위해 시행합니다.
Step 2: 무부하시험의 목적을 파악합니다. 무부하시험은 변압기의 2차측을 개방하고 1차측에 정격전압을 인가하여 여자 전류, 여자 어드미턴스, 철손 등을 측정하기 위해 시행합니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 여자 어드미턴스는 무부하시험을 통해 측정되는 값이므로 단락시험과는 직접적인 관계가 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
단락시험으로 알 수 있는 것들은 무엇인가요?
임피던스 전압, 임피던스 와트(동손), 누설 리액턴스, 전압 변동률 등을 알 수 있습니다.
Q.
여자 어드미턴스를 구하려면 어떤 시험을 해야 하나요?
변압기의 2차측을 개방한 상태에서 정격 전압을 인가하는 무부하시험(개방시험)을 수행해야 합니다.