전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2013년 3회 60번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
어느 변압기의 무유도 전부하의 효율은 , 전압변동률은 라 한다. 최대효율은?
선택지 분석
1
약 93
오답 함정 분석
계산 과정에서 철손과 동손의 비율을 잘못 적용하여 효율을 낮게 산정한 오답입니다.
2
약 95
오답 함정 분석
최대 효율 조건을 고려하지 않고 임의의 부하율을 적용하여 도출된 오답입니다.
약 97
정답 상세 해설
변압기의 최대 효율은 철손과 동손이 같아질 때 발생하며, 주어진 조건을 통해 철손과 동손을 구하여 최대 효율을 산출합니다.
•
Step 1: 무유도 부하()이므로 전압변동률 입니다. 저항강하율 이므로, 전부하 동손 입니다.
•
Step 2: 전부하 효율 입니다. 식에 대입하여 을 풀면, 철손 이 됩니다.
•
Step 3: 최대 효율은 철손과 동손이 같을 때() 발생합니다. 부하율 입니다.
•
Step 4: 최대 효율 이므로 약 입니다.
4
약 99
오답 함정 분석
전압변동률 수치를 효율에 단순 합산하는 등 공식을 잘못 해석하여 과다 산정된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
무유도 부하에서 전압변동률이 저항강하율과 같은 이유는 무엇인가요?
무유도 부하는 역률()이 1이고 무효율()이 0이므로, 전압변동률 공식 에서 리액턴스 강하율() 부분이 0이 되어 저항강하율()과 같아집니다.
Q.
변압기의 최대 효율은 언제 발생하나요?
변압기의 최대 효율은 부하에 무관하게 일정하게 발생하는 고정손(철손)과 부하의 제곱에 비례하여 변하는 가변손(동손)이 같아질 때 발생합니다.