가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2006년 2회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
접지봉을 사용하여 희망하는 접지저항까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?
선택지 분석
1
차폐선
오답 함정 분석
차폐선은 통신선에 대한 유도 장해를 경감시키기 위해 설치하는 선으로 접지저항 저감과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
가공지선
오답 함정 분석
가공지선은 송전선로 상부에 설치하여 직격뢰로부터 전선로를 보호하는 장치이며 철탑 하부의 접지저항을 낮추는 용도가 아닙니다.
3
크로스본드선
오답 함정 분석
크로스본드선은 지중 케이블의 시스 유기전압을 저감하고 시스 손실을 줄이기 위해 시스를 교차 접속하는 선입니다.
매설지선
정답 상세 해설
매설지선은 접지봉만으로 규정된 접지저항치를 얻기 어려운 경우 철탑 기초 주위에 방사형으로 매설하여 저항을 낮추는 설비입니다.
•
Step 1: 접지 저항 저감의 필요성 확인. 토양의 고유 저항이 높거나 접지봉의 시공 깊이에 한계가 있을 때 추가적인 저항 저감 대책이 필요합니다.
•
Step 2: 매설지선의 설치. 철탑의 각 각(Leg)에서 대지 아래로 도체를 길게 수평으로 매설하여 대지와의 접촉 면적을 극대화합니다.
•
Step 3: 효과 분석. 접지저항이 낮아지면 낙뢰 시 철탑의 전위 상승이 억제되어 애자련의 역섬락(Back Flashover) 사고를 효과적으로 방지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
매설지선을 설치하는 주된 목적은 무엇인가요?
철탑의 접지저항을 낮추어 낙뢰 시 발생하는 역섬락을 방지하고 송전선로의 절연 파괴를 막는 것이 주된 목적입니다.
Q.
접지봉과 매설지선은 어떻게 다른가요?
접지봉은 수직으로 타격하여 설치하는 방식이고, 매설지선은 수평으로 길게 매설하여 대지와의 접촉 면적을 넓히는 방식이라는 차이가 있습니다.