코로나 현상

전기기사 필기 2015년 3회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로의 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

선택지 분석

1
전선의 높이를 가급적 낮게 한다.

오답 함정 분석

전선의 높이는 코로나 임계전압을 결정하는 주요 변수가 아니며, 지상고가 낮아지면 오히려 안전상 위험할 수 있습니다.
2
코로나 임계전압을 낮게 한다.

오답 함정 분석

코로나 방지를 위해서는 코로나가 발생하는 시점인 임계전압을 상용전압보다 높게 설정해야 합니다.
3
선로의 절연을 강화한다.

오답 함정 분석

선로의 절연 강화는 애자나 지지물의 절연 내력을 높이는 대책으로, 전선 표면의 공기 절연 파괴 현상인 코로나와는 직접적인 관련이 없습니다.
복도체를 사용한다.

정답 상세 해설

복도체를 사용하여 전선의 등가 반지름을 크게 함으로써 코로나 임계전압을 높이는 것이 가장 효과적인 방지 대책입니다.
Step 1: 코로나 임계전압() 공식을 분석합니다. [kV]로 정의됩니다.
Step 2: 공식에서 전선의 지름()이 커질수록 임계전압()이 비례하여 상승함을 확인합니다.
Step 3: 복도체 방식을 채택하면 단도체에 비해 전선의 등가 반지름이 획기적으로 커지는 효과가 있어 임계전압이 상용전압보다 높아지므로 코로나 발생을 억제합니다.

자주 묻는 질문

Q.
코로나 현상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
코로나 손실에 의한 송전 효율 저하, 전선의 부식, 통신선 유도 장해 및 소음 등이 발생합니다.
Q.
코로나 임계전압을 높이려면 어떻게 해야 하나요?
전선의 굵기를 굵게 하거나 복도체를 사용하고, 가선 금구를 개량하여 전선 표면의 전위 경도를 낮추어야 합니다.
전기기사 필기 2015년 3회 34번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프