가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2010년 2회 27번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선 현수 애자련의 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

선택지 분석

1
현수 애자련의 개수

오답 함정 분석

애자련의 개수는 절연 거리를 결정하여 섬락 전압의 크기에 직접적인 영향을 주는 요소입니다.
2
현수 애자련의 소손

오답 함정 분석

연면 섬락이 발생하면 강력한 아크에 의해 애자 표면이나 금구류가 타버리는 소손 현상이 동반됩니다.
분로리액터

정답 상세 해설

분로리액터는 전력계통의 전압 조정 및 무효전력 제어를 위한 설비로, 애자련의 섬락 현상과는 직접적인 관련이 없습니다.
Step 1: 연면 섬락은 애자 표면의 절연 파괴로 인해 발생하는 방전 현상이며, 이는 절연 강도(애자 개수), 이상 전압(접지 저항), 물리적 손상(소손) 등과 밀접하게 연결됩니다.
Step 2: 분로리액터(Shunt Reactor)는 장거리 송전선로에서 경부하시 발생하는 페란티 현상을 방지하기 위해 설치하는 조상설비입니다.
Step 3: 따라서 분로리액터는 계통의 전압 안정화를 목적으로 할 뿐, 개별 애자련에서 발생하는 국부적인 섬락 현상과는 관계가 가장 멉니다.
4
철탑 접지 저항

오답 함정 분석

철탑 접지 저항이 크면 낙뢰 시 철탑 전위가 상승하여 애자련에 역섬락이 발생할 가능성이 높아집니다.

자주 묻는 질문

Q.
연면 섬락이란 정확히 무엇인가요?
애자와 같은 절연체의 표면을 따라 공기 절연이 파괴되어 불꽃 방전이 일어나는 현상을 의미합니다.
Q.
분로리액터는 어떤 상황에서 사용되나요?
송전선로의 정전용량으로 인해 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 억제하기 위해 사용됩니다.
Q.
철탑 접지 저항과 섬락은 어떤 관계가 있나요?
접지 저항이 낮을수록 낙뢰 전류를 대지로 빠르게 방출하여 철탑 전위 상승을 막고 역섬락 사고를 예방할 수 있습니다.