분포정전용량의 영향

전기기사 필기 2005년 3회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
초고압 장거리 송전선로에 접속되는 1차변전소에 분로리액터를 설치하는 주된 목적은?

선택지 분석

페란티 현상의 방지

정답 상세 해설

분로리액터는 선로의 정전용량에 의한 전압 상승을 억제하기 위해 설치하는 설비입니다.
Step 1: 초고압 장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하 운전 시, 선로의 대지 정전용량(C)에 의해 진상 전류인 충전 전류가 흐르게 됩니다.
Step 2: 이 진상 전류가 선로의 인덕턴스와 작용하여 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 페란티 현상이 발생합니다.
Step 3: 분로리액터를 병렬로 접속하여 지상 전류를 공급함으로써 선로의 진상 무효전력을 상쇄하고 전압 상승을 방지합니다.
2
과도 안정도의 증대

오답 함정 분석

과도 안정도 증대는 고속 차단, 재폐로 방식 채택 또는 계통 임피던스 감소 등을 통해 달성되는 목적입니다.
3
송전용량의 증가

오답 함정 분석

송전용량 증가는 주로 송전 전압의 승압, 복도체 방식 채용, 또는 직렬 콘덴서 설치를 통한 선로 리액턴스 감소와 관련이 있습니다.
4
전력손실의 경감

오답 함정 분석

전력손실 경감은 주로 전력용 콘덴서를 이용한 역률 개선이나 송전 전압의 승압을 통해 이루어집니다.

자주 묻는 질문

Q.
분로리액터와 전력용 콘덴서의 역할 차이는 무엇인가요?
분로리액터는 전압 상승(페란티 현상)을 억제하기 위해 지상 무효전력을 공급하며, 전력용 콘덴서는 전압 강하 방지와 역률 개선을 위해 진상 무효전력을 공급합니다.
Q.
페란티 현상이 발생하면 계통에 어떤 영향이 있나요?
수전단 전압이 비정상적으로 높아져 기기의 절연에 무리를 주거나 수명이 단축될 수 있으며, 전력 계통의 전압 제어가 어려워집니다.