Q문제
3상 평형부하에 선간전압 의 평형 3상 정현파 전압을 인가했을 때 선전류는 가 흐르고 무효전력이 이었다. 역률은 얼마인가?

선택지 분석

1
0.6

오답 함정 분석

무효율(sinθ) 값을 역률(cosθ)로 착각하여 도출한 오답입니다.
2
0.7

오답 함정 분석

역률 계산 과정에서 수식 적용 오류로 도출된 오답입니다.
0.8

정답 상세 해설

3상 평형회로에서 무효전력 공식을 이용하여 무효율을 구한 뒤, 이를 통해 역률을 계산합니다.
Step 1: 3상 무효전력 공식 를 이용하여 를 구합니다.
입니다.
Step 2: 삼각함수 공식 을 이용하여 역률 를 구합니다.
입니다.