전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2004년 3회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특별고압 가공전선로를 시가지에서 B종 철주를 사용하여 시설하는 경우, 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?
선택지 분석
1
50
오답 함정 분석
50m는 시가지 특고압 가공전선로의 지지물별 경간 제한 규정에 명시된 표준 수치가 아닙니다.
2
75
오답 함정 분석
75m는 B종이 아닌 A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주를 사용할 때 적용되는 경간 제한값입니다.
150
정답 상세 해설
시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지지물 종류에 따른 경간 제한 규정을 확인합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 시가지 내 특고압 가공전선로 시설 시, A종 철주 및 A종 철근 콘크리트주의 경간은 75m 이하로 제한됩니다.
•
Step 2: B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우의 경간은 150m 이하로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 요구한 지지물은 B종 철주이므로 법적 제한 수치인 150m가 정답이 됩니다.
4
200
오답 함정 분석
200m는 시가지 내 B종 지지물 경간 제한인 150m를 초과하므로 부적합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지에서 철탑을 지지물로 사용하는 경우 경간 제한은 얼마인가요?
시가지 내 특고압 가공전선로에서 철탑을 사용하는 경우 경간은 400m 이하로 시설해야 합니다.
Q.
시가지가 아닌 일반적인 장소에서 B종 지지물의 경간은 어떻게 되나요?
시가지 외의 일반 장소에서 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주의 표준 경간은 250m 이하입니다.
Q.
A종 지지물과 B종 지지물의 경간 차이가 발생하는 이유는 무엇인가요?
B종 지지물은 A종에 비해 강도가 높고 안전율이 크기 때문에 더 넓은 경간을 허용할 수 있습니다.