전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2004년 3회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 이격거리는 몇 m 이상인가?
선택지 분석
1
4.4
오답 함정 분석
단수 계산이나 기본 이격거리 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4.8
정답 상세 해설
시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설할 때의 이격거리는 4.8m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로가 도로와 제1차 접근상태로 시설될 때의 이격거리 공식을 확인합니다. 35kV 이하일 때는 3m이며, 35kV를 초과할 때는 '3m + (단수 × 0.15m)'를 적용합니다.
•
Step 2: 154kV 전압에 대한 단수를 계산합니다. 단수 = (154 - 35) / 10 = 11.9가 되며, 소수점 이하는 절상하여 12단으로 적용합니다.
•
Step 3: 최종 이격거리를 계산합니다. 이격거리 = 3 + (12 × 0.15) = 3 + 1.8 = 4.8m가 됩니다.
3
5.2
오답 함정 분석
단수 계산 시 절상 규칙을 위반하거나 가산 수치를 잘못 적용한 오답입니다.
4
5.6
오답 함정 분석
단수 계산 시 절상 규칙을 위반하거나 가산 수치를 잘못 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제1차 접근상태란 무엇인가요?
가공전선이 다른 시설물과 접근할 때, 지지물이 넘어질 경우 그 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태 중 수평거리로 3m 이상 이격되어 있는 상태를 의미합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점이 발생하면 무조건 올림(절상)하여 다음 정수로 계산합니다.