전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 2회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특별고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 인 경동연선 또는 이와 동등이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?
선택지 분석
1
22
오답 함정 분석
사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선을 병행 시설할 때 적용되는 기준입니다.
2
38
오답 함정 분석
특고압 가공전선로의 일반적인 굵기 기준 중 하나이나, 66kV 병행 시설 기준에는 부합하지 않습니다.
55
정답 상세 해설
사용전압이 35kV를 초과하고 100kV 미만인 특고압 가공전선을 고압 가공전선과 동일 지지물에 시설할 경우, 특고압 가공전선은 단면적 55 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
•
Step 1: 병행 시설되는 특고압 가공전선의 사용전압을 확인합니다. 문제에서 제시된 전압은 66kV입니다.
•
Step 2: 전압 범위에 따른 전선 굵기 규정을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따르면 35kV 초과 100kV 미만인 경우의 최소 굵기는 55 입니다.
•
Step 3: 따라서 66kV 전선로를 동일 지지물에 시설할 때 필요한 경동연선의 최소 단면적은 55 가 됩니다.
4
100
오답 함정 분석
사용전압이 100kV를 초과하는 경우 등에 적용되는 기준치로, 66kV 기준보다 과다하게 설정된 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설할 때 위치 관계는 어떻게 되나요?
특고압 가공전선을 고압 가공전선의 위로 하고 별개의 완금류에 시설해야 합니다.
Q.
사용전압이 35kV 이하인 경우에는 전선 굵기 기준이 어떻게 달라지나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우에는 단면적 22 이상의 경동연선을 사용하면 됩니다.