전력보안통신설비

전기기사 필기 2015년 2회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 없는 통신선은?

선택지 분석

1
지름 4mm의 절연전선

오답 함정 분석

시가지 내 특고압 가공전선로 지지물 시설 시 지름 4mm 이상의 절연전선은 사용 가능한 규격입니다.
2
첨가 통신용 제 1종 케이블

오답 함정 분석

첨가 통신용 제1종 케이블은 관련 규정에 따라 시가지 특고압 시설 시 허용되는 케이블입니다.
3
광섬유 케이블

오답 함정 분석

광섬유 케이블은 절연 및 통신 성능이 적합하여 특고압 지지물에 시설이 가능합니다.
CNCV 케이블

정답 상세 해설

시가지 내 특고압 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선은 규정된 특정 전선 및 케이블만 사용 가능하며, CNCV 케이블은 이에 해당하지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 절연전선을 사용해야 합니다.
Step 2: 케이블을 사용하는 경우에는 첨가 통신용 제1종 케이블, 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블을 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: CNCV 케이블은 전력용 케이블(동심중성선 차폐형 가교폴리에틸렌 절연 비닐시스 케이블)로서 통신선 시설 규정에서 허용하는 종류가 아니므로 시설할 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지에서 특고압 지지물에 통신선을 시설할 때 전선의 굵기 제한이 있나요?
네, 절연전선을 사용하는 경우 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 것을 사용해야 합니다.
Q.
광섬유 케이블은 어떤 경우에도 시설이 가능한가요?
광섬유 케이블은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 있는 대표적인 통신선 종류 중 하나로 규정되어 있습니다.
전기기사 필기 2015년 2회 86번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프