기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2011년 3회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류가 생긴 경우 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는 전력용 커패시터의 뱅크용량 은?
선택지 분석
500[kVA]초과 15000[kVA]미만
정답 상세 해설
전력용 커패시터의 보호장치 시설 기준에 따라 과전류 발생 시 자동 차단 장치를 설치해야 하는 뱅크 용량 범위는 500[kVA] 초과 15,000[kVA] 미만입니다.
•
Step 1: 전력용 커패시터 및 분로 리액터의 보호장치 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 뱅크 용량이 500[kVA] 초과 15,000[kVA] 미만인 경우, 내부 고장 또는 과전류가 생겼을 때 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 3: 뱅크 용량이 15,000[kVA] 이상인 경우에는 내부 고장, 과전류 및 과전압에 대하여 보호 장치를 시설해야 함을 구분하여 기억합니다.
2
500[kVA]초과 20000[kVA]미만
오답 함정 분석
상한값인 20,000[kVA]는 규정된 기준 수치가 아니며, 15,000[kVA]를 기준으로 보호 장치의 종류가 추가됩니다.
3
50[kVA]초과 15000[kVA]미만
오답 함정 분석
하한값인 50[kVA]는 너무 낮은 수치이며, 법령상 자동 차단 장치 의무화의 시작점은 500[kVA] 초과입니다.
4
50[kVA]초과 10000[kVA]미만
오답 함정 분석
하한값 50[kVA]와 상한값 10,000[kVA] 모두 전력용 커패시터 보호장치 시설 기준의 수치와 일치하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력용 커패시터 용량이 15,000[kVA] 이상일 때는 어떤 장치가 추가되나요?
15,000[kVA] 이상인 경우에는 내부 고장과 과전류뿐만 아니라 과전압이 발생했을 때도 자동적으로 차단하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
Q.
500[kVA] 이하의 커패시터는 보호 장치가 필요 없나요?
법령상 자동 차단 장치 의무 시설 기준은 500[kVA] 초과부터 적용되나, 일반적인 안전을 위한 보호 장치는 별도로 고려될 수 있습니다.