다음 설명 중 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
저압뱅킹방식은 전압 동요를 경감할 수 있다.

오답 함정 분석

저압 뱅킹 방식은 변압기 2차측을 공통 부하선에 병렬로 연결하므로 전압 강하와 전압 변동이 줄어드는 장점이 있습니다.
밸런서는 단상2선식에 필요하다.

정답 상세 해설

밸런서는 단상 2선식이 아닌 단상 3선식에서 부하 불평형에 의한 전압 불평형을 방지하기 위해 사용되는 장치입니다.
Step 1: 단상 2선식의 구조 분석. 단상 2선식은 두 개의 선으로 하나의 전압 회로를 구성하므로 선 간 전압 차이가 발생할 여지가 없어 밸런서가 필요하지 않습니다.
Step 2: 단상 3선식과 밸런서의 필요성. 단상 3선식은 중성선과 양 외선 사이의 부하가 불균형할 경우 전압 불평형이 발생합니다. 이를 해결하기 위해 권수비 1:1의 단권변압기인 밸런서를 부하 말단에 설치합니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 밸런서가 단상 2선식에 필요하다는 설명은 배전 방식의 특성을 잘못 설명한 것입니다.
3
수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.

오답 함정 분석

수용률의 공식은 (최대수용전력 / 총 설비용량) × 100이므로 정의에 부합하는 옳은 설명입니다.
4
배전선로의 부하율이 일 때 손실계수는 의 사이의 값이다.

오답 함정 분석

손실계수(H)와 부하율(F) 사이에는 라는 상관관계가 성립하므로 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
밸런서는 구체적으로 어떤 원리로 작동하나요?
권수비 1:1인 단권변압기를 사용하여, 부하가 많은 쪽의 전압이 낮아지면 자속의 균형을 맞추기 위해 반대편에서 전력을 공급함으로써 양쪽 전압을 평형하게 유지합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식에서 캐스케이딩 현상이란 무엇인가요?
저압 간선에 고장이 발생했을 때, 건전한 변압기의 차단기까지 연쇄적으로 동작하여 광범위하게 정전이 확산되는 현상을 의미합니다.
Q.
부하율과 손실계수의 관계가 왜 중요한가요?
부하율을 통해 선로에서 발생하는 전력 손실의 정도를 예측하고, 계통의 효율적인 운용 지표로 삼을 수 있기 때문입니다.