중성점접지방식
전기기사 필기 2007년 2회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 지락사고의 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?
선택지 분석
1
소호리액터접지식
오답 함정 분석
소호리액터접지방식은 지락 사고 시 건전상의 전압 상승이 가장 큰 방식입니다.
2
고저항접지식
오답 함정 분석
저항접지방식은 직접접지방식보다 전압 상승 억제 능력이 떨어집니다.
3
비접지식
오답 함정 분석
비접지방식은 지락 사고 시 건전상의 전압이 상전압의 루트 3배(선간전압)까지 상승합니다.
직접접지식
정답 상세 해설
직접접지방식은 중성점을 임피던스가 거의 없는 도체로 직접 접지하여 지락 사고 시 건전상의 전압 상승을 최소화하는 방식입니다.
•
Step 1: 직접접지방식은 중성점을 대지에 직접 연결하므로 지락 사고 시 중성점의 전위 상승이 거의 발생하지 않습니다.
•
Step 2: 이로 인해 사고가 발생하지 않은 나머지 건전상의 대지 전위 상승은 상전압의 1.3배 이하로 억제됩니다.
•
Step 3: 전압 상승이 가장 적기 때문에 계통의 절연 수준을 낮추는 단절연이 가능하며, 이는 기기 비용 절감으로 이어집니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접접지방식에서 전압 상승이 적으면 어떤 경제적 이점이 있나요?
건전상의 전압 상승이 적어 계통의 절연 레벨을 낮출 수 있으므로, 변압기 등의 기기를 소형화하고 제작 비용을 줄이는 단절연이 가능합니다.
Q.
지락 전류의 크기는 접지 방식별로 어떻게 다른가요?
전압 상승이 가장 적은 직접접지방식이 지락 전류는 가장 크며, 전압 상승이 가장 큰 소호리액터접지방식이 지락 전류는 가장 작습니다.