중성점접지방식

전기기사 필기 2012년 2회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로의 고장전류의 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

선택지 분석

1
3상 단락

오답 함정 분석

3상 단락은 대칭 고장이므로 정상 임피던스만으로 계산이 가능하며 영상 임피던스는 필요하지 않습니다.
2
3선 단선

오답 함정 분석

3선 단선은 선로가 개방된 상태를 의미하며, 지락 전류 계산을 위한 영상 임피던스 활용과는 직접적인 관련이 없습니다.
1선 지락

정답 상세 해설

1선 지락 고장 전류를 계산할 때는 영상, 정상, 역상 임피던스가 모두 필요합니다.
Step 1: 대칭좌표법을 적용하여 비대칭 고장을 해석합니다. 1선 지락 사고는 영상분, 정상분, 역상분 회로가 직렬로 연결되는 구조를 가집니다.
Step 2: 고장 전류 계산식을 도출합니다. 1선 지락 전류 로 계산되며, 여기서 는 영상 임피던스입니다.
Step 3: 따라서 영상 임피던스는 지락 사고 시의 고장 전류를 산출하기 위한 필수 요소가 됩니다.
4
선간 단락

오답 함정 분석

선간 단락은 두 선 사이의 사고로 대지로 흐르는 전류가 없으므로 정상 및 역상 임피던스만 사용하고 영상 임피던스는 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
영상 임피던스는 어떤 경우에만 고려하게 되나요?
지락 사고와 같이 전류가 대지로 흐르는 경로가 형성되는 비대칭 고장 시에만 고려하게 됩니다.
Q.
3상 단락 사고에서 영상 임피던스를 무시해도 되는 이유는 무엇인가요?
3상 단락은 평형 사고로 각 상의 전류 합이 0이 되어 대지로 흐르는 영상분 전류가 발생하지 않기 때문입니다.
전기기사 필기 2012년 2회 28번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프