Q문제
31. 송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?
선택지 분석
1
변압기를 결선한다.
오답 함정 분석
변압기의 결선은 제3고조파 전류를 결선 내부에 순환시켜 선로로 유출되는 것을 방지하는 대표적인 고조파 억제 대책입니다.
유도전압 조정장치를 설치한다.
정답 상세 해설
유도전압 조정장치(IVR)는 전압을 일정하게 유지하거나 조정하는 설비이며 고조파 제거와는 직접적인 관련이 없습니다.
•
Step 1: 고조파 제거를 위해서는 변압기의 결선, 능동형 필터, 수동형 필터 등을 사용하여 특정 차수의 고조파를 억제하거나 상쇄해야 합니다.
•
Step 2: 무효전력 보상장치(SVC 등) 또한 필터 기능을 병행하여 고조파를 억제하는 용도로 사용될 수 있습니다.
•
Step 3: 반면 유도전압 조정장치는 회전 자계의 위상을 변화시켜 전압의 크기를 조정하는 장치이므로 고조파 제거 방법에서 제외됩니다.
3
무효전력 보상장치를 설치한다.
오답 함정 분석
정지형 무효전력 보상장치(SVC) 등은 고조파 필터 기능을 포함하고 있어 계통의 고조파 왜곡을 줄이는 데 기여합니다.
4
능동형 필터를 설치한다.
오답 함정 분석
능동형 필터는 고조파 전류와 반대 위상의 전류를 발생시켜 고조파를 실시간으로 상쇄하는 고성능 제거 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기 결선이 어떻게 고조파를 제거하나요?
제3고조파 전류가 결선 내 회로를 순환하며 외부 선로로 유출되지 않도록 차단하는 역할을 합니다.
Q.
유도전압 조정장치의 주된 목적은 무엇인가요?
부하 측의 전압 변동을 억제하고 일정한 전압을 공급하기 위해 전압의 크기를 조정하는 것이 주된 목적입니다.
Q.
능동형 필터와 수동형 필터의 차이는 무엇인가요?
수동형은 LC 공진을 이용해 특정 주파수를 흡수하고, 능동형은 반대 위상 전류를 주입해 고조파를 능동적으로 상쇄합니다.