전선로(저압)

전기기사 필기 2021년 1회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제외한다)·약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우, 저압전선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 이격거리가 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 전선이 나전선이 아닌 경우이다)

선택지 분석

10

정답 상세 해설

터널 안 전선로의 저압전선이 다른 저압전선, 약전류전선, 수관, 가스관 등과 접근하거나 교차할 때의 이격거리는 10cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 저압전선을 애자공사로 시설하는 경우, 다른 시설물과의 이격거리는 기본적으로 10cm 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 2: 단, 해당 전선이 나전선인 경우에는 위험성이 커지므로 이격거리를 30cm 이상으로 유지해야 합니다.
Step 3: 문제의 조건에서 '전선이 나전선이 아닌 경우'라고 명시하였으므로, 기본 이격거리인 10cm 이상이 정답입니다.
2
15

오답 함정 분석

터널 안 저압전선(나전선 아님)과 다른 시설물 간의 이격거리는 15cm가 아니라 10cm 이상입니다.
3
20

오답 함정 분석

터널 안 저압전선(나전선 아님)과 다른 시설물 간의 이격거리는 20cm가 아니라 10cm 이상입니다.
4
25

오답 함정 분석

터널 안 저압전선(나전선 아님)과 다른 시설물 간의 이격거리는 25cm가 아니라 10cm 이상입니다.

자주 묻는 질문

Q.
만약 전선이 나전선이라면 이격거리는 어떻게 되나요?
터널 안의 저압전선이 나전선인 경우에는 다른 시설물과의 이격거리를 30cm 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
터널 안 전선로에서 고압전선을 애자공사로 시설할 때의 이격거리 기준은 무엇인가요?
고압전선을 애자공사로 시설하는 경우, 다른 시설물과의 이격거리는 15cm 이상이어야 합니다.
전기기사 필기 2021년 1회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프