전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2012년 1회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압이 이하인 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공 전선로는 어떤 종류의 보안공사로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
제 1종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제1종 특고압 보안공사는 사용전압이 35kV를 초과하는 특고압 가공전선로가 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 등에 적용됩니다.
제 2종 특고압 보안공사

정답 상세 해설

사용전압 35kV 이하의 특고압 가공전선과 약전류 전선을 동일 지지물에 시설할 때는 제2종 특고압 보안공사를 적용해야 합니다.
Step 1: 특고압 가공전선로의 보안공사 적용 기준을 검토합니다.
Step 2: 35kV 이하의 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설(병행 설치)하는 경우의 규정을 확인합니다.
Step 3: 해당 조건에서는 전기설비기술기준에 따라 제2종 특고압 보안공사를 시행하도록 명시되어 있습니다.
3
제 3종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제3종 특고압 보안공사는 사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선로가 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 등에 적용됩니다.
4
고압 보안공사

오답 함정 분석

고압 보안공사는 고압 가공전선로를 시설할 때 적용되는 기준으로, 본 문항의 특고압 가공전선로 조건에는 해당되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 가공전선과 약전류 전선을 동일 지지물에 시설할 때 전압 제한이 있나요?
네, 사용전압이 35kV 이하인 경우에만 동일 지지물 시설이 가능합니다.
Q.
제2종 특고압 보안공사가 적용되는 또 다른 경우는 무엇인가요?
특고압 가공전선로가 철도, 궤도 또는 삭도와 교차하거나 접근하여 시설되는 경우 등에도 적용됩니다.
전기기사 필기 2012년 1회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프