발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2011년 1회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
사용 전압이 일 때 울타리 담등의 높이와 울타리담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는?

선택지 분석

1
5

오답 함정 분석

35[kV] 이하인 경우의 기준인 5[m]로 잘못 계산한 값입니다.
2
5.12

오답 함정 분석

기본 거리를 5[m]로 잘못 적용하여 계산한 값입니다.
3
6

오답 함정 분석

160[kV] 이하인 경우의 기준인 6[m]를 적용하여 단수 가산을 누락한 값입니다.
6.12

정답 상세 해설

사용 전압이 170[kV]일 때 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 6.12[m]입니다.
Step 1: 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 고압 및 특고압의 전기설비에서 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계 기준을 확인합니다.
Step 2: 사용 전압이 160[kV]를 초과하는 경우, 기본 거리 6[m]에 160[kV]를 초과하는 10[kV] 단수마다 0.12[m]를 더하여 계산합니다.
Step 3: 단수 계산: 단입니다.
Step 4: 합계 거리 계산: 입니다.

자주 묻는 질문

Q.
울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리 합계 기준은 어떻게 되나요?
35[kV] 이하는 5[m], 35[kV] 초과 160[kV] 이하는 6[m]이며, 160[kV]를 초과하는 경우에는 6[m]에 160[kV]를 초과하는 10[kV] 단수마다 0.12[m]를 더하여 계산합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 소수점 이하가 발생하면 무조건 절상하여 1단으로 계산합니다.
전기기사 필기 2011년 1회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프