전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2022년 2회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
사용전압이 인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
100

오답 함정 분석

단면적 100는 제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기 기준에 명시된 규격이 아닙니다.
2
125

오답 함정 분석

단면적 125는 제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기 기준에 명시된 규격이 아닙니다.
150

정답 상세 해설

사용전압이 100kV 이상 300kV 미만인 제1종 특고압 보안공사에는 단면적 150 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Step 1. 제1종 특고압 보안공사의 전압별 전선 굵기 기준을 확인합니다.
Step 2. 100kV 미만은 55 이상, 100kV 이상 300kV 미만은 150 이상, 300kV 이상은 200 이상입니다.
Step 3. 문제의 사용전압은 154kV이므로 100kV 이상 300kV 미만 기준에 해당하여 150 이상의 경동연선을 적용합니다.
4
200

오답 함정 분석

단면적 200는 사용전압이 300kV 이상인 제1종 특고압 보안공사에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1종 특고압 보안공사의 전압별 전선 굵기 기준은 어떻게 되나요?
100kV 미만은 55 이상, 100kV 이상 300kV 미만은 150 이상, 300kV 이상은 200 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Q.
제1종 특고압 보안공사는 주로 어떤 경우에 시설하나요?
특고압 가공전선이 건조물, 도로, 철도 등과 교차하거나 접근하여 시설될 때, 단선 등의 사고 시 위험을 방지하기 위해 강화된 기준으로 시설하는 공사입니다.