발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2013년 3회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
발전기의 용량에 관계없이 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우는?

선택지 분석

1
베어링의 과열

오답 함정 분석

베어링 과열 보호 장치는 발전기 용량이 2,000 kVA 이상인 경우에만 의무적으로 시설합니다.
과전류 인입

정답 상세 해설

발전기에 과전류가 발생한 경우에는 용량에 관계없이 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 합니다. Step 1: 전기설비기술기준의 발전기 보호장치 규정을 검토합니다. 발전기는 과전류로 인한 권선 소손을 방지하기 위해 모든 용량에서 보호 장치가 필요합니다. Step 2: 타 항목의 용량 기준을 비교합니다. 발전기 내부 고장은 10,000kVA 이상, 베어링 과열은 2,000kVA 이상, 수차 압유 장치는 500kVA 이상일 때 시설합니다. Step 3: 따라서 용량 제한 규정이 없는 과전류 발생 시 차단 장치가 정답입니다.
3
압유 제어장치의 전원전압

오답 함정 분석

압유 제어장치의 유압 저하 또는 전원 전압의 현저한 저하 시 차단 장치는 수차 발전기 용량이 500 kVA 이상일 때 적용됩니다.
4
발전기 내부고장

오답 함정 분석

발전기 내부 고장에 의한 자동 차단 장치는 용량이 10,000 kVA 이상인 대용량 발전기에 한하여 의무화됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
발전기 용량이 작아도 과전류 차단기를 설치해야 하나요?
네, 발전기에 과전류가 발생한 경우에는 용량의 크기와 상관없이 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
Q.
베어링 과열 시 차단 장치는 어떤 경우에 설치하나요?
발전기의 용량이 2,000 kVA 이상인 경우에 베어링이 과열되면 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설합니다.
전기기사 필기 2013년 3회 84번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프