발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2013년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
변전소의 울타리, 담 등의 높이와 울타리, 담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
4.5

오답 함정 분석

규정에 명시되지 않은 임의의 수치입니다.
2
5

오답 함정 분석

사용전압이 35kV 이하일 때 적용되는 기준입니다.
6

정답 상세 해설

154kV 변전소의 울타리, 담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6m 이상이어야 합니다.
Step 1: 발전소, 변전소, 개폐소 등의 울타리, 담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계 기준을 확인합니다.
- 35kV 이하: 5m 이상
- 35kV 초과 160kV 이하: 6m 이상
- 160kV 초과: 6m + (단수 × 0.12m) 이상
Step 2: 주어진 전압 154kV가 어느 구간에 해당하는지 확인합니다.
- 154kV는 35kV 초과 160kV 이하의 범위에 포함됩니다.
Step 3: 따라서 요구되는 거리의 합계는 6m 이상입니다.
4
6.2

오답 함정 분석

160kV를 초과하는 전압에서 단수 계산을 통해 도출될 수 있는 오답 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
345kV 변전소의 경우 거리의 합계는 어떻게 계산하나요?
160kV를 초과하므로 단수 계산을 적용합니다. 단수는 (345 - 160) / 10 = 18.5에서 소수점 이하를 절상하여 19단이 됩니다. 따라서 6 + (19 × 0.12) = 8.28m 이상이어야 합니다.
Q.
울타리나 담의 최소 높이 기준이 따로 있나요?
네, 울타리나 담의 높이는 최소 2m 이상이어야 합니다.
전기기사 필기 2013년 3회 98번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프