중성점접지방식
전기기사 필기 2022년 2회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
오답 함정 분석
직접접지방식은 중성점 전위가 0으로 유지되므로, 1선 지락 사고 시 건전상의 대지 전압 상승이 1.3배 이하로 억제됩니다.
2
계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.
오답 함정 분석
건전상의 대지 전압 상승이 억제되므로 선로 및 기기의 절연 레벨을 낮출 수 있어(저감절연) 경제적인 설계가 가능합니다.
3
변압기의 단절연이 가능하다.
오답 함정 분석
중성점 전위가 0이므로 중성점으로 갈수록 절연을 얇게 하는 단절연(Graded Insulation)이 가능합니다.
보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.
정답 상세 해설
직접접지방식은 1선 지락 사고 시 지락 전류가 매우 커서 계통에 주는 충격이 크므로 과도 안정도가 나빠집니다.
•
Step 1. 직접접지방식은 중성점을 대지와 직접 연결하므로 지락 저항이 0에 가깝습니다.
•
Step 2. 따라서 1선 지락 사고 발생 시 지락 전류가 최대가 되어 보호계전기의 동작은 확실하고 신속합니다.
•
Step 3. 하지만 막대한 지락 전류로 인해 전력 계통에 가해지는 기계적, 전기적 충격이 매우 커서 과도 안정도는 오히려 저하됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접접지방식에서 보호계전기가 빨리 동작하는데 왜 과도 안정도가 나쁜가요?
보호계전기가 신속하게 동작하여 고장 구간을 차단하더라도, 차단 전까지 흐르는 막대한 지락 전류가 발전기 등 계통 기기에 큰 충격을 주어 동기 탈조를 유발할 수 있기 때문입니다.
Q.
직접접지방식에서 변압기 단절연이 가능한 이유는 무엇인가요?
중성점을 대지에 직접 접지하여 중성점 전위가 항상 0V로 유지되므로, 선로 단자에서 중성점으로 갈수록 요구되는 절연 내력을 줄일 수 있기 때문입니다.