중성점접지방식

전기기사 필기 2022년 2회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.

오답 함정 분석

직접접지방식은 중성점 전위가 0으로 유지되므로, 1선 지락 사고 시 건전상의 대지 전압 상승이 1.3배 이하로 억제됩니다.
2
계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.

오답 함정 분석

건전상의 대지 전압 상승이 억제되므로 선로 및 기기의 절연 레벨을 낮출 수 있어(저감절연) 경제적인 설계가 가능합니다.
3
변압기의 단절연이 가능하다.

오답 함정 분석

중성점 전위가 0이므로 중성점으로 갈수록 절연을 얇게 하는 단절연(Graded Insulation)이 가능합니다.
보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.

정답 상세 해설

직접접지방식은 1선 지락 사고 시 지락 전류가 매우 커서 계통에 주는 충격이 크므로 과도 안정도가 나빠집니다.
Step 1. 직접접지방식은 중성점을 대지와 직접 연결하므로 지락 저항이 0에 가깝습니다.
Step 2. 따라서 1선 지락 사고 발생 시 지락 전류가 최대가 되어 보호계전기의 동작은 확실하고 신속합니다.
Step 3. 하지만 막대한 지락 전류로 인해 전력 계통에 가해지는 기계적, 전기적 충격이 매우 커서 과도 안정도는 오히려 저하됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접접지방식에서 보호계전기가 빨리 동작하는데 왜 과도 안정도가 나쁜가요?
보호계전기가 신속하게 동작하여 고장 구간을 차단하더라도, 차단 전까지 흐르는 막대한 지락 전류가 발전기 등 계통 기기에 큰 충격을 주어 동기 탈조를 유발할 수 있기 때문입니다.
Q.
직접접지방식에서 변압기 단절연이 가능한 이유는 무엇인가요?
중성점을 대지에 직접 접지하여 중성점 전위가 항상 0V로 유지되므로, 선로 단자에서 중성점으로 갈수록 요구되는 절연 내력을 줄일 수 있기 때문입니다.