배전방식
전기기사 필기 2022년 2회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?
선택지 분석
구분퓨즈
정답 상세 해설
저압 뱅킹 방식에서 고장 확산을 방지하기 위해 인접 변압기 사이의 저압선 중간에 설치하는 장치는 구분퓨즈입니다.
•
Step 1. 저압 뱅킹 방식은 동일 고압 배전선로에 접속된 2대 이상의 변압기 저압측을 병렬로 연결하여 전력을 공급하는 방식입니다.
•
Step 2. 캐스케이딩 현상은 저압선 고장 시 건전한 변압기의 퓨즈까지 용단되어 광범위한 정전이 발생하는 현상을 의미합니다.
•
Step 3. 인접 변압기를 연락하는 저압선 중간에 구분퓨즈를 설치하면 고장 구간을 선택적으로 분리하여 캐스케이딩 현상을 방지할 수 있습니다.
2
리클로저
오답 함정 분석
리클로저는 가공 배전선로에서 발생하는 일시적 고장 시 자동으로 재폐로를 수행하여 정전 시간을 단축하는 장치이며 뱅킹 방식의 캐스케이딩 방지용이 아닙니다.
3
섹셔널라이저
오답 함정 분석
섹셔널라이저는 리클로저와 협조하여 영구 고장 구간을 분리하는 장치로, 저압 뱅킹 방식의 저압선 중간에 설치하는 보호 장치와는 성격이 다릅니다.
4
구분개폐기
오답 함정 분석
구분개폐기는 선로의 보수나 점검 시 구간을 분리하기 위해 사용하는 장치이며, 고장 시 자동으로 동작하여 캐스케이딩을 방지하는 기능은 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
캐스케이딩 현상이란 무엇인가요?
저압 뱅킹 방식에서 저압선 고장 시 고장 지점뿐만 아니라 인접한 건전한 변압기까지 과부하로 인해 차단되어 정전 범위가 확대되는 현상입니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 변동 및 전력 손실이 경감되며, 변압기 용량을 효율적으로 이용할 수 있어 공급 신뢰도가 향상됩니다.
Q.
구분퓨즈의 설치 위치는 어디인가요?
저압 뱅킹 방식에서 인접한 변압기를 서로 연결하는 저압 연락선의 중간 지점에 설치합니다.