정격전압 , 결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 인가?

선택지 분석

1
44

오답 함정 분석

상전압 변환 과정에서 루트 3을 고려하지 않거나 잘못된 상수를 적용하여 도출된 오답입니다.
2
41

오답 함정 분석

지락전류 계산 시 선간전압과 상전압의 관계를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
38

정답 상세 해설

저항기의 저항 값은 약 입니다.
Step 1: Y결선 3상 발전기에서 1선 지락사고 발생 시, 지락전류는 상전압을 접지 저항으로 나눈 값으로 계산합니다. (선로 임피던스 무시)
Step 2: 상전압 는 선간전압 으로 나눈 값입니다. 즉, 입니다.
Step 3: 지락전류 이므로, 저항 입니다. 따라서 약 이 됩니다.
4
35

오답 함정 분석

계산 과정에서 분모와 분자의 수치를 혼동하여 잘못된 결과를 도출한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지락전류를 계산할 때 왜 선간전압이 아닌 상전압을 사용하나요?
1선 지락사고 시 지락전류는 대지와 중성점 사이의 전위차에 의해 흐르며, 이 전위차는 선간전압이 아닌 상전압과 같기 때문입니다.
Q.
중성점에 저항기를 설치하여 지락전류를 제한하는 이유는 무엇인가요?
지락전류가 너무 크면 기기 손상이나 인접 통신선에 유도장해가 발생할 수 있으므로, 중성점에 적절한 크기의 저항을 연결하여 사고 전류를 안전한 수준으로 제한하기 위함입니다.