중성점접지방식
전기기사 필기 2008년 1회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
직접 접지방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
변압기 절연이 낮아진다.
오답 함정 분석
직접 접지방식은 지락 시 전위 상승이 적어 중성점으로 갈수록 절연을 낮추는 단절연이 가능하므로 이는 옳은 설명입니다.
2
지락전류가 커진다.
오답 함정 분석
중성점을 직접 접지하여 임피던스가 매우 작기 때문에 지락 사고 시 발생하는 지락전류는 접지 방식 중 가장 큽니다.
지락고장시의 중성점 전위가 높다.
정답 상세 해설
직접 접지방식은 지락 사고 시 중성점의 전위 상승이 거의 발생하지 않는 방식입니다.
•
Step 1: 직접 접지방식의 구조를 분석합니다. 중성점을 도체로 직접 대지에 연결하기 때문에 중성점의 전위는 항상 대지 전위인 0[V]에 가깝게 유지됩니다.
•
Step 2: 지락 사고 시의 전위 변화를 확인합니다. 지락 고장이 발생하더라도 건전상의 전위 상승이 선로 전압의 1.3배 이하로 억제되며, 중성점의 전위 상승 또한 최소화됩니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 중성점 전위가 높게 나타나는 것은 비접지 방식이나 소호 리액터 접지방식의 특징이므로, 본 선로의 설명은 직접 접지방식에 대하여 옳지 않은 설명입니다.
4
통신선의 유도장해가 크다.
오답 함정 분석
매우 큰 지락전류가 흐르게 되어 인근 통신선에 발생하는 전자유도장해가 다른 방식에 비해 현저히 큽니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접 접지방식에서 단절연을 사용하는 이유는 무엇인가요?
지락 시 중성점의 전위 상승이 거의 없으므로 중성점에 가까울수록 절연 강도를 낮게 설계하여 경제성을 높이기 위함입니다.
Q.
지락전류가 큰데도 직접 접지방식을 사용하는 이유는 무엇인가요?
이상 전압 발생이 적어 기기의 절연 레벨을 낮출 수 있고, 보호 계전기의 동작이 확실하여 고장 구간을 빠르게 차단할 수 있기 때문입니다.