정상오차와 주파수응답

전기기사 필기 2022년 1회 64번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 제어공학
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
64. 그림과 같은 블록선도의 제어시스템에 단위계단 함수가 입력되었을 때 정상상태 오차가 0.01이 되는 a의 값은?
문제 도표

선택지 분석

0.2

정답 상세 해설

단위계단 입력에 대한 정상상태 오차가 0.01이 되기 위한 a의 값은 0.2입니다.
Step 1: 주어진 블록선도의 개루프 전달함수 G(s)H(s)를 구합니다. 단위 피드백 시스템이므로 H(s)=1 이고, G(s)H(s) = 19.8 / (s + a) 입니다.
Step 2: 단위계단 입력에 대한 위치오차계수 Kp를 계산합니다. Kp = lim(s->0) G(s)H(s) = 19.8 / a 입니다.
Step 3: 정상상태 오차 ess 공식을 이용하여 a의 값을 구합니다. ess = 1 / (1 + Kp) = 1 / (1 + 19.8/a) = 0.01 이므로, 1 + 19.8/a = 100 입니다. 따라서 19.8/a = 99 가 되어 a = 19.8 / 99 = 0.2 가 됩니다.
2
0.6

오답 함정 분석

정상상태 오차 계산식에서 위치오차계수 또는 수식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
3
0.8

오답 함정 분석

정상상태 오차 계산식에서 위치오차계수 또는 수식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
1.0

오답 함정 분석

정상상태 오차 계산식에서 위치오차계수 또는 수식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단위계단 입력 시 정상상태 오차는 어떻게 구하나요?
단위계단 입력에 대한 정상상태 오차는 위치오차계수 Kp를 이용하여 ess = 1 / (1 + Kp) 로 계산합니다. 여기서 Kp = lim(s->0) G(s)H(s) 입니다.
Q.
시스템의 형(Type)에 따라 정상상태 오차가 달라지나요?
네, 달라집니다. 0형 시스템은 단위계단 입력에 대해 일정한 정상상태 오차를 가지며, 1형 이상의 시스템은 단위계단 입력에 대해 정상상태 오차가 0이 됩니다.
전기기사 필기 2022년 1회 64번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프