가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2021년 3회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에서 현수 애자련의 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

선택지 분석

댐퍼

정답 상세 해설

댐퍼는 전선의 진동을 방지하기 위한 기계적 장치로, 애자련의 전기적 방전 현상인 연면 섬락과는 직접적인 관계가 없습니다.
Step 1: 연면 섬락의 개념을 정의합니다. 연면 섬락은 애자 표면을 따라 발생하는 전기적 방전 현상으로, 계통의 절연 설계 및 외부 이상전압과 밀접한 관련이 있습니다.
Step 2: 섬락 관련 요인을 검토합니다. 애자련의 개수는 절연 강도를 결정하며, 철탑 접지 저항은 역섬락 발생에 영향을 주고, 애자의 소손은 절연 성능을 직접적으로 저하시키는 요인입니다.
Step 3: 댐퍼의 역할을 구분합니다. 댐퍼는 전선의 미풍 진동에 의한 피로 파괴 및 단선을 방지하기 위해 설치하는 기계적 진동 억제 장치이므로 전기적 섬락과는 무관합니다.
2
철탑 접지 저항

오답 함정 분석

철탑 접지 저항이 크면 낙뢰 시 전위 상승으로 인한 역섬락이 발생하여 애자련 섬락의 원인이 됩니다.
3
현수 애자련의 개수

오답 함정 분석

애자련의 개수는 선로의 절연 계급을 결정하는 핵심 요소로, 섬락 전압과 직접적인 상관관계가 있습니다.
4
현수 애자련의 소손

오답 함정 분석

애자가 물리적으로 손상되거나 타버리는 소손 현상은 절연 내력을 약화시켜 섬락을 유발하는 직접적인 원인이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
연면 섬락은 전력 계통에 어떤 영향을 주나요?
선로의 절연 파괴를 일으켜 지락 사고나 정전의 원인이 되며, 애자 장치에 물리적 손상을 입힐 수 있습니다.
Q.
댐퍼의 주된 설치 목적은 무엇인가요?
전선에 발생하는 미풍 진동을 억제하여 전선 및 지지물의 기계적 피로와 손상을 방지하는 것입니다.
전기기사 필기 2021년 3회 31번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프