장거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2019년 1회 28번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전선 중간에 전원이 없을 경우에 송전단의 전압 이 된다. 수전단의 전압 의 식으로 옳은 것은? (단, 는 송전단 및 수전단의 전류이다.)
선택지 분석
1
오답 함정 분석
역행렬 계산 시 계수 A와 D의 위치가 바뀌어야 하며 부호가 마이너스여야 합니다.
2
오답 함정 분석
수전단 전압 식에서 전압 계수는 D, 전류 계수는 B가 되어야 하며 부호는 마이너스입니다.
정답 상세 해설
수전단 전압 은 4단자 정수의 역행렬 관계에 의해 로 표현됩니다.
•
Step 1: 송전단과 수전단의 관계를 행렬식 로 정의합니다.
•
Step 2: 4단자 정수의 성질인 을 이용하여 역행렬 를 산출합니다.
•
Step 3: 산출된 역행렬을 송전단 전압과 전류 벡터에 곱하여 를 도출합니다.
4
오답 함정 분석
계수 C는 전류 관계식에 사용되는 정수이며 전압 식의 주계수가 될 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
4단자 정수에서 이 성립하는 이유는 무엇인가요?
송전선로가 수동 소자로 구성된 선형 가역 회로망이기 때문에 가역 정리에 의해 행렬식의 값이 항상 1이 됩니다.
Q.
수전단 전압 식에서 왜 마이너스(-) 부호가 사용되나요?
송전단 식을 수전단에 대해 정리하기 위해 역행렬을 취하는 과정에서 행렬 원소의 부호가 반전되기 때문입니다.