선로정수

전기기사 필기 2006년 1회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
반지름 의 강심알루미늄 연선으로 구성된 완전 연가된 3상 1회선 송전선로가 있다. 각 상간의 등가 선간거리가 라고 할 때, 이 선로의 작용인덕턴스는 약 몇 인가?

선택지 분석

1
0.8

오답 함정 분석

작용인덕턴스 계산 시 대수항의 밑을 자연로그로 잘못 계산하거나 내부 인덕턴스를 누락하여 도출된 오답입니다.
1.1

정답 상세 해설

3상 1회선 송전선로의 작용인덕턴스는 내부 인덕턴스와 외부 인덕턴스의 합으로 계산되며, 주어진 값을 공식에 대입하면 약 1.1[mH/km]가 도출됩니다.
Step 1: 작용인덕턴스 공식을 확인합니다.
Step 2: 문제에 주어진 값을 공식에 대입합니다. - 등가 선간거리 - 도체의 반지름
Step 3: 수식을 계산합니다.
따라서 작용인덕턴스는 약 입니다.
3
1.5

오답 함정 분석

등가 선간거리나 도체의 반지름 단위를 잘못 변환하여 비율을 틀리게 계산한 오답입니다.
4
1.8

오답 함정 분석

작용인덕턴스 공식의 계수 0.4605를 다른 값으로 착각하거나 계산 실수를 한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
작용인덕턴스 공식에서 0.05와 0.4605는 어떤 의미인가요?
0.05는 도체 내부의 자속 쇄교에 의한 내부 인덕턴스를 의미하며, 0.4605는 도체 외부의 자속 쇄교에 의한 외부 인덕턴스를 상용로그로 변환할 때 나오는 계수입니다.
Q.
등가 선간거리와 반지름의 단위가 다르면 어떻게 계산해야 하나요?
공식의 대수항 는 비율이므로, 등가 선간거리 와 반지름 의 단위를 동일하게(예: 모두 또는 모두 ) 통일한 후 계산해야 합니다.