중성점접지방식

전기기사 필기 2021년 3회 27번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
중성점 접지 방식 중 직접접지 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
1선 지락 사고 시 지락전류는 타접지방식에 비하여 최대로 된다.

오답 함정 분석

직접접지 방식은 중성점을 임피던스 없이 직접 접지하므로 지락 임피던스가 최소가 되어 지락전류가 가장 큽니다.
2
1선 지락 사고 시 지락계전기의 동작이 확실하고 선택 차단이 가능하다.

오답 함정 분석

지락전류가 매우 크기 때문에 보호계전기가 사고를 확실하게 검출할 수 있어 선택 차단이 용이합니다.
3
통신선에서의 유도장해는 비접지방식에 비하여 크다.

오답 함정 분석

큰 지락전류로 인해 인근 통신선에 발생하는 전자유도장해는 타 방식에 비해 매우 심각한 수준입니다.
기기의 절연레벨을 상승시킬 수 있다.

정답 상세 해설

직접접지 방식은 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 낮아 기기의 절연 레벨을 경감할 수 있는 방식입니다.
Step 1: 직접접지 방식의 전위 상승 특성을 확인합니다. 직접접지 방식은 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 억제되는 유효접지 방식에 해당합니다.
Step 2: 절연 설계의 경제성을 분석합니다. 전위 상승이 낮으므로 변압기 중성점으로 갈수록 절연을 낮게 하는 단절연(Graded Insulation)이 가능하며, 이는 기기의 소형화와 비용 절감으로 이어집니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 절연 레벨을 상승시키는 것이 아니라 저감시키는 것이 직접접지 방식의 주요 이점이자 특징입니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접접지 방식에서 단절연이 가능한 이유는 무엇인가요?
지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 매우 낮게 억제되어 절연 강도를 낮게 설계할 수 있기 때문입니다.
Q.
직접접지 방식의 가장 큰 단점은 무엇인가요?
지락전류가 매우 커서 통신선에 대한 유도장해가 심하고, 계통의 과도 안정도가 낮아지는 점입니다.