중성점접지방식
전기기사 필기 2013년 1회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
연가를 해도 효과가 없는 것은?
선택지 분석
1
직렬 공진의 방진
오답 함정 분석
연가는 선로 정수를 평형시켜 중성점 잔류 전압을 제거함으로써 직렬 공진을 방지하는 효과가 있습니다.
2
통신선의 유도 장해 감소
오답 함정 분석
선로 정수가 평형되면 인접 통신선에 미치는 정전 유도 및 전자 유도 장해가 감소합니다.
대지 정전용량의 감소
정답 상세 해설
연가는 각 상의 정전용량을 평형하게 만들 뿐, 정전용량의 절대적인 크기 자체를 감소시키지는 못합니다.
•
Step 1: 연가(Transposition)의 정의를 확인합니다. 연가는 송전 선로의 전체 길이를 3의 배수로 등분하여 각 구간마다 전선의 위치를 바꾸어 가설하는 방식입니다.
•
Step 2: 연가의 목적을 분석합니다. 선로 정수(L, C)의 평형, 중성점 잔류 전압 소거를 통한 직렬 공진 방지, 통신선에 대한 유도 장해 경감이 주요 목적입니다.
•
Step 3: 정전용량과의 관계를 도출합니다. 연가를 통해 각 상의 대지 정전용량 값을 동일하게 맞출 수는 있으나, 전선과 대지 사이의 물리적 거리에 의해 결정되는 정전용량 값 자체를 줄이는 효과는 없습니다.
4
선로 정수의 평형
오답 함정 분석
연가의 가장 근본적인 목적은 각 상의 인덕턴스(L)와 정전용량(C)을 동일하게 유지하는 선로 정수의 평형입니다.
자주 묻는 질문
Q.
연가를 실시하는 가장 큰 이유는 무엇인가요?
선로 정수를 평형시켜 중성점 잔류 전압을 방지하고, 통신선 유도 장해를 줄이기 위함입니다.
Q.
연가를 하면 정전용량이 줄어드나요?
아니요, 정전용량의 크기는 줄어들지 않으며 각 상의 정전용량 값이 서로 같아지도록 평형을 맞추는 역할만 합니다.
Q.
연가는 보통 몇 등분하여 실시하나요?
3상 선로의 평형을 위해 보통 선로 전체 길이를 3의 배수로 등분하여 실시합니다.