전기기사 필기 2021년 2회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
역률 0.8(지상)의 부하에 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하고자 할 경우, 필요한 전력용 콘덴서의 용량()은 약 얼마인가?

선택지 분석

1
372

오답 함정 분석

역률 개선 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2
558

오답 함정 분석

개선 전후의 무효전력 차이를 잘못 계산한 오답입니다.
744

정답 상세 해설

필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 744kVA입니다.
Step 1: 전력용 콘덴서 용량 계산 공식을 확인합니다. 입니다.
Step 2: 개선 전 역률()이 0.8이므로 입니다.
Step 3: 개선 후 역률()이 0.9이므로 입니다.
Step 4: 공식에 값을 대입하여 계산합니다. 입니다. 따라서 약 744kVA가 됩니다.
4
1116

오답 함정 분석

유효전력과 피상전력의 관계를 혼동하여 잘못 계산된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전력용 콘덴서의 역할은 무엇인가요?
부하에 진상 무효전력을 공급하여 지상 역률을 개선하는 역할을 합니다.
Q.
역률 개선 시 콘덴서 용량을 구하는 공식은 어떻게 되나요?
유효전력 P에 개선 전 역률각의 탄젠트 값과 개선 후 역률각의 탄젠트 값의 차이를 곱하여 구합니다. 즉, 입니다.
전기기사 필기 2021년 2회 22번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프