직류회로

전기기사 필기 2021년 1회 78번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 회로이론
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
회로에서 전압 는?
문제 도표

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

회로 좌측의 2V 전압원 값을 그대로 단자 전압으로 오인한 결과입니다.
2
3

오답 함정 분석

전류원의 전류 3A를 전압 값으로 오인하거나, 잘못된 저항에 적용한 결과입니다.
6

정답 상세 해설

개방된 단자 a, b 사이의 전압 는 2Ω 저항 양단에 걸리는 전압과 같습니다.
Step 1: 단자 a, b가 개방(Open)되어 있으므로 오른쪽의 3Ω 저항으로는 전류가 흐르지 않습니다. 따라서 3Ω 저항에서의 전압 강하는 0V입니다.
Step 2: 3A 전류원에서 공급되는 전류는 개방된 오른쪽 회로로 가지 못하고, 모두 중간의 2Ω 저항을 통해 아래로 흐르게 됩니다.
Step 3: 옴의 법칙()에 따라 2Ω 저항 양단에 걸리는 전압은 입니다. 3Ω 저항에 전압 강하가 없으므로 입니다.
4
9

오답 함정 분석

전류 3A가 3Ω 저항에 흐른다고 잘못 가정하여 로 계산한 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
3Ω 저항은 전압 계산에 왜 포함되지 않나요?
단자 a, b가 개방되어 있어 폐회로가 구성되지 않으므로 3Ω 저항에는 전류가 흐르지 않습니다. 전류가 0이므로 전압 강하도 발생하지 않아 계산에 영향을 주지 않습니다.
Q.
2V 전압원은 회로 해석에 어떤 영향을 미치나요?
2V 전압원은 3A 전류원과 직렬로 연결되어 있습니다. 이상적인 전류원이 직렬로 연결된 가지의 전류는 전적으로 전류원에 의해 결정되므로, 2V 전압원은 해당 가지에 흐르는 3A의 전류 값에 아무런 영향을 주지 않습니다.