특수설비(저압)

전기기사 필기 2006년 1회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동 전선은 사용전압이 몇 이어야 하는가?

선택지 분석

1
60

오답 함정 분석

60V는 소세력 회로의 최대 전압 기준 등에 해당하며, 무대 설비의 사용전압 제한과는 관련이 없습니다.
2
110

오답 함정 분석

110V는 과거의 표준 전압 중 하나일 뿐, 법령에서 정한 무대 설비의 사용전압 상한선이 아닙니다.
3
220

오답 함정 분석

220V는 일반적인 옥내 배선의 사용전압이지만, 특수 장소인 무대 설비의 법적 제한 수치는 400V입니다.
400

정답 상세 해설

무대, 영사실 등 사람이나 도구가 접촉할 우려가 있는 특수 장소의 저압 옥내배선 사용전압은 400V 미만(이하)이어야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준의 특수장소 시설 규정을 검토합니다.
Step 2: 극장, 영화관 등의 무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실은 무대 도구의 이동이나 사람의 접촉이 빈번하여 사고 위험이 높은 장소로 분류됩니다.
Step 3: 해당 장소에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선의 사용전압은 안전을 위해 400V 이하로 제한하도록 규정하고 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
무대 설비에서 사용전압을 400V로 제한하는 특별한 이유가 있나요?
무대나 영사실은 가연성 무대 도구가 많고 사람의 접촉이 빈번하여 감전 및 화재 사고의 위험이 매우 크기 때문에, 안전을 확보하고자 사용전압을 400V 이하로 제한합니다.
Q.
이동 전선이 아닌 고정된 배선에도 이 기준이 적용되나요?
네, 이동 전선과 전구선뿐만 아니라 해당 장소에 고정 시설되는 저압 옥내배선 전체에 대해 동일하게 400V 이하의 기준이 적용됩니다.